Испытания фарфоровых подвесных и опорных изоляторов
Важное место в общей конструкции электрической цепи занимают такие элементы, как подвесной и опорный изолятор из фарфора. Изолятор опорного типа служит для жесткого крепления токоведущего шинопровода в электроустановках в конструкции распределительного устройства. Он представляет собой изделие из фарфора в виде цилиндра или конуса. Подвесной изолятор из фарфора – элемент тарельчатого типа, служит для комплектования "гирлянды" для надежного подвеса и крепления высоковольтных проводов на опорах линии электропередач.
При монтаже воздушной линии в процессе строительства объекта распределения электрической энергии большое внимание уделяется надежности крепления и изоляции токопроводов различного типа.
Специалисты электролаборатории "Электрозамер" обладают всеми возможностями для проведения гарантирующих надежную работу электроустановки испытаний фарфоровых подвесных и опорных изоляторов.
Порядок проведения испытаний подвесных и опорных изоляторов из фарфора
Компания "Электрозамер" при проведении испытания строго придерживается требований ПУЭ.
- Измерение сопротивления изоляции конструкции выполняется с использованием мегаомметра на напряжение 2500 В исключительно в условиях положительной температуры. Предмет замеров должен быть обязательно сухим и чистым. Замер выполняется перед началом установки конструкции или элемента на линию или в электроустановку. Измерение выполняется поэлементно и в целом, после сборки гирлянды. Величина сопротивления не должна быть 300 МОм и больше.
- Испытание повышенным значением напряжения изоляторов опорного типа, состоящих из одного элемента для электроустановки длится одну минуту, на напряжение 35 кВ испытательное напряжение не превышает 100 кВ, для уже установленных в электроцепях – 95 кВ, что соответствует табличным значениям правил. Для фарфоровых подвесных прикладывается уже 50 кВ для каждого элемента гирлянды.
Положительный результат испытаний заключается в отсутствии нагрева и пробоя изоляции. Пробой фиксируется с помощью стрелки амперметра прибора.
Важно знать: наличие поверхностного перекрытия изоляции не может являться причиной неисправности, а может считаться следствием искажения кривой поданного на конструкцию изолятора испытательного напряжения.
Проверка и испытание опорно-стержневых изоляторов
- Обязательная проверка геометрических размеров с проверкой радиального биения и параллельности поверхностей с торца конструкции. Проверяют длину пути утечки и делают контрольный замер массы изолятора.
- Испытания с помощью непрерывной подачи снопа искр по всей поверхности. Положительный результат – отсутствие сколов, трещин и пробоя.
- Изолятор опорного типа испытывается на изгибающую способность под воздействием механической силы, приложенной на разрушение. Применяется специальное приспособление, которое есть в наличии электролаборатории «Электрозамер». Квалифицированные специалисты компании проведут проверку правильно и со знанием дела. Проверка выполняется с помощью динамометра ДПУ-500 и двухходового стяжного болта с двумя крюками. Устройство стягивает изоляторы одной фазы. Изгибающее усилие, приложенное в течение 15 сек не должно вызвать разрушение конструкции в виде появления трещин.
- Проверка на термостойкость производится путем попеременного погружения изоляторов в ванны с холодной и горячей водой, после чего их обрабатывают непрерывным потоком искр. Хороший результат – отсутствие пробоя.
- Проверка при подаче выдерживаемого повышенного напряжения в сухом состоянии и под дождем.
- Проверка на воздействие грозового импульса. Положительный результат допускает перекрытие не более двух на одну полярность.
- Проверка выдерживаемым импульсным напряжением коммутационного типа.
- Испытание на влагоустойчивость, результат – арматура должна быть без изменения покрытия.
- Проверки на теплоустойчивость, на воздействие ультрафиолета, соляного тумана, на пористость и стойкость к медленному изменению температуры.
Компания «Электрозамер» гарантированно выполнит качественные испытания изоляторов опорного и подвесного типа, она отвечает за надежность и длительную эксплуатацию электрооборудования. Обладает всеми возможностями к проведению вышеперечисленных испытаний. Результаты заносятся в журнал испытаний и соответствующий акт.
Важное место в общей конструкции электрической цепи занимают такие элементы, как подвесной и опорный изолятор. Изолятор опорного типа служит для жесткого крепления токоведущего шинопровода в электроустановках в конструкции распределительного устройства. Он представляет собой изделие из фарфора в виде цилиндра или конуса. Подвесной изолятор – элемент тарельчатого типа, служит для комплектования гирлянды из изоляторов для надежного подвеса и крепления высоковольтных проводов на опорах линии электропередач.
При монтаже воздушной линии в процессе строительства объекта распределения электрической энергии большое внимание уделяется надежности крепления и изоляции токопроводов различного типа.
Специалисты электролаборатории «Электрозамер» обладают всеми возможностями для проведения гарантирующих надежную работу электроустановки испытаний подвесных и опорных изоляторов.
Порядок проведения испытаний подвесных и опорных изоляторов из фарфора
Компания «Электрозамер» при проведении испытания строго придерживается производства испытанийпо требованиям ПУЭ.
1. Измерение сопротивления изоляции конструкции многоэлементных изоляторов выполняется с использованием мегаомметра на напряжение 2500 В исключительно в условиях положительной температуры. Изолятор должен быть обязательно сухим и чистым.Замер выполняется перед началом установки конструкции или элемента на линию или в электроустановку. Измерение выполняется поэлементно и в целом, после сборки гирлянды. Величина сопротивления не должна быть 300 МОм и больше.
2. Испытание повышенным значением напряжения изоляторов опорного типа, состоящих из одного элемента для электроустановки длится одну минуту, на напряжение 35 кВ испытательное напряжение не превышает 100 кВ, для уже установленных в электроцепях – 95 кВ, что соответствует табличным значениям правил. Для подвесных изоляторов прикладывается напряжение 50 кВ для каждого элемента гирлянды.
Положительный результат испытаний заключается в отсутствии нагрева и пробоя изоляции. Пробой фиксируется с помощью стрелки амперметра испытательной установки.
Важно знать: наличие поверхностного перекрытия изоляции не может являться причиной неисправности изолятора, а может считаться следствием искажения кривой поданного на конструкцию изолятора испытательного напряжения.
Проверка и испытание опорно-стержневых изоляторов
1. Обязательная проверка геометрических размеров с проверкой радиального биения и параллельности поверхностей с торца конструкции. Проверяют длину пути утечки и делают контрольный замер массы изолятора.
2. Испытания с помощью непрерывной подачи снопа искр по всей поверхности изолятора. Положительный результат – отсутствие сколов, трещин и пробоя.
3. Помимо испытания повышенным напряжением и прочих проверок, изолятор опорного типа испытывается на изгибающую способность под воздействием механической силы, приложенной на разрушение. Применяется специальное приспособление, которое есть в наличии электролаборатории «Электрозамер». Квалифицированные специалисты компании проведут проверку правильно и со знанием дела. Проверка выполняется с помощью динамометра ДПУ-500 и двухходового стяжного болта с двумя крюками. Устройство стягивает изоляторы одной фазы. Изгибающее усилие, приложенное в течение 15 сек не должно вызвать разрушение конструкции в виде появления трещин.
4. Проверка на термостойкость производится путем попеременного погружения изоляторов в ванны с холодной и горячей водой, после чего их обрабатывают непрерывным потоком искр. Хороший результат – отсутствие пробоя.
5. Проверка при подаче выдерживаемого повышенного напряжения в сухом состоянии и под дождем.
6. Проверка на воздействие грозового импульса. Положительный результат допускает перекрытие не более двух на одну полярность.
7. Проверка выдерживаемым импульсным напряжением коммутационного типа.
8. Испытание на влагоустойчивость, результат – арматура должна быть без изменения покрытия.
9. В число испытаний входят проверки на теплоустойчивость, на воздействие ультрафиолета, соляного тумана, на пористость и стойкость к медленному изменению температуры.
Компания «Электрозамер» гарантированно выполнит качественные испытания изоляторов опорного и подвесного типа, она отвечает за надежность и длительную эксплуатацию электрооборудования. Обладает всеми возможностями к проведению вышеперечисленных испытаний. Результаты испытания изоляторов заносятся в журнал испытаний и соответствующий акт.